敦煌乐器

电能仪表与电流互感器的现场施工安装指导

发布日期:2022-05-13 09:39   来源:未知   阅读:

  ● 互感器二次电流线 平方或更高规格的多芯线型线鼻子用于二次电流线与互感器的连接;

  面,当一次电流由 P1 面流向 P2 面时,二次电流由 S1 端子流向 S2 端子。一次电流方向相反时,二次电流方向亦相反,请接线时务必注意。

  (2)电能表的安装高度应使电能表水平中心线)安装在电能计量柜内的电能表应垂直安装,不得前后左右倾斜。电能计量柜壳体倾斜不超过 3℃,电能表倾斜不超过 1°。电能表距计量柜外壳的距离不得小于 10cm。

  (2)低压电流互感器的安装应按下列原则进行:电流互感器的安装位置应便于检查及更换,安装必须牢固,其外壳的外露金属应良好接地;电流互感器不允许穿多匝(实际工作中,如果穿心式电流互感器的一次绕组多于 1 匝时,必须使用绝缘导线绕制,并且应在互感器铁芯上分布均匀);电流互感器二次侧不允许开路;对双二次电流互感器只用一个二次回路时,另一个次级绕组应短接并可靠接地;低压电流互感器的二次侧不接地;低压电流互感器的接线应该正确、牢固。

  线. 所有线缆放置于规定的线槽、地沟和线. 除非与设备端或接线盒连接,所有线. 所有使用的标签为机器打印,不使用手写标签,标签具有防脱落、防水、防高温特性,标签上的编号应与图纸一致。

  7. 每条 485 通讯总线连接计量仪表不得超过 25 只,连接综保不得超过 4台。

  3.网线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈、接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。

  4.网线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

  5.网线应有余量以适应终接、检测和变更。对绞电缆预留长度:在工作区宜为3~6cm,电信间宜为 0.5~2m,设备间宜为 3~5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为 3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

  声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。